请教一下关于 地下室脚手架的问题
地下室层高5.4米, 有超大桩承台 深度2.5米,
①除了套综合脚手架之外,针对层高高于3.6米,以上的砌筑结构还需要套满堂脚手架和装饰内墙脚手架吗?
②对于这个超大桩承台 是否需要套满堂脚手架 换算 基础上1.2米以外 单价*0.3?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、层高超过3.6m,计算脚手架超高
2、筏板厚度>1.2m,套满堂脚手架*0.32024-07-13 11:21:19
-
地下室算了综合,然后装饰的时候,另外要算剪力墙、柱子、砌体墙的装饰脚手架这个没问题是正常的吧。定额写的云里雾里,不清楚,
-
有一个项目地下室顶板是-0.7m,室外地坪是-0.3m,主楼在这个地下室上面那请:问主楼的外墙脚手架是从室外地坪-0.3m算还是地下室顶板-0.7m开始算?
-
地下室标高是-3米到0.00 这种情况下计算外脚手架时要怎么计算 是用地下室外墙的外边线长度乘以从-3米开始的檐高吗? 如果地下室面积比0.00以上的面积要大 到了0.00以上要不要改变呢
-
江西17定额,如果单独装饰工程,墙面以及天棚翻新刷乳胶漆,层高在3.6米以下时,应不应该计取脚手架。如果计取一个装饰脚手架的话,墙面和天棚的工程量是合并算吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看