• 请问给水管道的支架什么管径什么情况要计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道不管多大管径任何情况都要计算支架。

    2024-07-15 11:46:22 

  • 都要计算

    2024-07-15 11:48:21 

  • 有要求的.好像是DN32以上才计算.忘记在那里看到过了

    2024-07-15 11:49:31 

  • 这个是要看当地的工程量计算规则去确定,也可以看当地管道的子目的工料机明细里是否包括

    一般在当地的工程量计算规则或定额说明里都是有规定的,如果管道的定额子目中包括了的,在管道的工料机明细里是可以看出来的,不同的地区规定是不一样的,有的地区是管道大于32时才能计算支架,32以内的都包括在管道的定额子目中了的,不单独计算

    2024-07-15 11:50:40 

  • 给水管32mm以上需要计算支架,32mm以下已包涵在内;

    铸铁排水管、雨水管、塑料排水管管卡已包涵在内。


    2024-07-15 13:59:55 

  • 32以上的管道需要计算

    2024-07-15 14:39:12 