• 关于基础后浇带钢筋设置的问题

    图上说:“车库防水板施工时,后浇带两侧须设置5*5mm钢丝网片,并于后浇带处配上部加强筋且面积为受力钢筋截面面积的一半;下部加强筋为:B12@200;其他各层板施工时,于后浇带处配置加强筋为:板的下部加强筋为受力钢筋截面面积的一办,上部加强筋为:C8@200” 请问:车库防水板上上部和下部加强筋型号,间距各是多少?其他各层板的下部加强筋上部和下部加强筋型号,间距各是多少? 初学者,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    型号和现浇板的一样,间距应该是板间距的2倍!类似于楼梯的配筋说法!

    2010-07-30 11:08:04 

  • 你问题比较模糊 你具体想让网友理解什么???还是没有办法布置后浇带的加筋?还是要确认 上层加筋的规格?

    2010-07-30 12:46:44 

  • 这个应该向结构设计人员询问啊

    2010-07-30 11:01:13 