zhang102533 2010-07-30 11:43:27 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 892查看 4回答
框架柱模板 怎么扣填充墙模板啦 而 构造柱则不扣填充墙模板
框架柱模板 怎么扣填充墙模板啦 而 构造柱则不扣填充墙模板 见图
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果填充墙是后砌的砌块墙,在定义时按砌墙材质去定义,然后按下面的方法计算: 框架柱模板就不应该扣填充墙所占位置的模板,因为框架柱是先施工的,填充墙是后砌的, 构造柱则应该不计算填充墙所点位置的模板 2、如果填充墙是砼的,在定义时按砼墙去定义,然后直接画到相应位置,软件会自动计算和扣减相应的工程 量
2010-07-30 11:56:00
-
砼柱与砼墙想接软件会自动扣减模板的相接位置面积。
2010-08-03 20:00:43
-
如果你的填充墙是用“剪力墙”定义,是要扣减被砼墙所占的面积。
2010-07-30 11:48:30
-
混凝土剪力墙是和框架柱同时浇捣的,所以 有剪力墙的地方是不需要立模板的,实际框架柱与剪力墙接触处是不存在模板的 所以要扣除的
2010-07-30 12:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看