• 楼板中的构造负筋如何画啊。挠头!!!!

    各位高手们,请教一个问题。 屋面板上没有钢筋的地方,设置以及8/200构造钢筋与受力筋搭接350,如下图,这个东西我怎么在软件上画出来啊。 如下图所示啊。谢谢各位。

    屋面板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    使用温度筋 布置 修改下 搭接长度就可以 解决

    2010-07-30 15:53:47 

  • 先用自定义范围指定要布筋的板,然后用其它方式里面的XY方向布筋,底筋不用输入,只输入面筋就行(注意用单板布法)

    2010-07-30 16:31:38 

  • 用温度筋布置,在计算设置中将温度筋与负筋搭接长度由默认150改为300

    2010-07-30 16:08:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!