宁谧青枫 2010-07-31 07:54:02 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 813查看 7回答
剪力墙配筋
我画的地下车库剪力墙两排垂直分布筋配筋不同,请问大家,用GGJ2009该如何输入啊?谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;剪力墙钢筋的输入方法: 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6 压墙筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:2B25 其它钢筋 水平加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。 例如:4B12@200 垂直加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。 例如:4B12@200
2010-07-31 09:28:22
-
两排相同时输入(2)A10@200 两排不同时输入(1)A10@200+(1)B12@200
2010-07-31 08:02:51
-
楼上正解,不仅可以输不同的,两排钢筋节点也可以分别设置做法.
2010-07-31 08:04:59
-
就按集团总裁说的做,但要记住外侧筋要输入在前边。
2010-07-31 08:14:18
-
剪力墙两排垂直分布筋配筋不同,也就是墙的内外钢筋不同。在输入墙的钢筋信息时用“/”将内外钢筋分隔开。如果是外墙,墙的外排钢筋在前,内排钢筋在后。绘制墙体构件的时候,要按顺时针方向来绘制。(左边的外墙要由下向上,右边的外墙要由上向下,上边的外墙要由左到右,下边的外墙要由右向左)如果绘制的方向不对,计算出来的钢筋工程量也不对。所以绘制外墙要主要方向。 在墙的一边钢筋不同时用“+”将两种不同的钢筋分开。
2010-07-31 08:37:05
-
我画的地下车库剪力墙两排垂直分布筋配筋不同,请问大家,用GGJ2009该如何输入啊?谢谢。两排不同的筋输入一排的用加号连接,当你要输入某一栏内容时(不知道怎么输入时),在软件窗口下面有个状态栏会提示你应该怎样操作输入的,请你仔细看一下。
2010-07-31 09:20:43
-
如果左右侧不同配筋形式可以用加号相连如(1)B14@100+(1)B12@100;
2010-07-31 09:55:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看