wa****@126.com 2010-07-31 09:34:09 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 232查看 3回答
钢筋2009
人防墙底外墙插筋内外侧锚固长度不一样怎么用软件处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
人防墙底外墙插筋内外侧锚固长度不一样在绘制完构件后汇总计算,再在钢筋编辑你分别修改插筋内外侧的锚固锚固长度。修改完毕后将构件锁定即可。 最好的办法是在绘制图元前,将构件的节点设置进行修改,然后绘制图元。如果已经绘制图元,需要选中图元进行修改,具体操作看截图:
2010-07-31 09:40:42
-
人防墙底外墙插筋内外侧锚固长度不一样,只能按照设计图自行做调整。
2010-07-31 09:35:02
-
如果是内外不同的锚固,只能是定义好布置上去后,经过汇总计算,在“编辑钢筋”对相应的钢筋进行调整,然后点工具栏上的“锁定”,这样就能对其修改的信息保存住。为修改信息的方便,在定义水平钢筋和垂直钢筋,内外钢筋规格相同时,输入的钢筋信息为(1)B12-200+(1)B12-200,这样其中的一部分钢筋就是外侧了。内外不同的理所当然的输入是(1)B16-200+(1)B12-150。
2010-07-31 09:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看