打手打 2024-07-19 09:13:29 | 广东省 安装 | 203查看 3回答
一个单联双控开关如何配线啊
如图,两个灯一个单联单控一个单联双控开关,我理解是单联双控开关控制外面的壁灯和里面的平板灯,单联单控开关控制里面的平板灯。下面是按我理解的配线不知是否正确
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连接开关4根线
连接灯具3根
2024-07-19 09:17:09
-
你这个图看不出来
2024-07-19 09:15:40
-
说一下我的观点,单联开关控制壁灯 ,双控开关控制平板灯。又因为图纸展示不全,只能自己补充约束条件:如果你是用的接线盒+单管,且双控开关是回路第二个双控开关的话。
平板灯到接线盒有1火线 2连接线 1控制线 1地 1零 =6
接线盒-开关有1火线 2连接线 2控制线=5
壁灯到接线盒有1控制线 1地 1零 =3
首次提交 2024-07-19 09:58:42 最近修改2024-07-19 09:59:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看