• 地下室墙体止水螺栓应如何计价

    地下室侧壁墙体施工时,墙体模板安装时需要用止水螺栓加固,但在广东省2006定额中墙模板不含此部分,是否应单独计算?应如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在拆除模板时这些是不能拆除,也不能拆除这样才能取到防水的作用。那么它是可以将螺杆(包括外露需要折断部分)、止水钢板的工程量套预埋铁件子目,这在广东造价网上也曾经看到是这么解释的。

    2010-07-31 17:09:13 

  • 单独计算重量,合并到钢筋中计算。

    2010-07-31 17:04:02 

  • 地下室侧壁墙体施工时,墙体模板安装时需要用止水螺栓加固,但在广东省2006定额中墙模板不含此部分,是否应单独计算?应如何计算? 单独办理签证 以重量计算 合并到钢筋里面 计算

    2010-07-31 17:11:25 

  • 地下室侧壁墙体施工时,墙体模板安装时需要用止水螺栓加固,但在广东省2006定额中墙模板不含此部分,是否应单独计算?应如何计算? 这样的止水螺栓是要单独计算的,计算时按“个”统计计算,然后根据施工情况和当地定额关于编制补充定额的规则编制补充定额子目使用。

    2010-08-01 06:19:46 