ve****@sina.com 2010-07-31 18:48:48 | 湖北省 安装算量GQI | 531查看 5回答
照明线路的设计问题
在超市灯带的设计里,一串灯带由三个回路控制,,系统图是4*2.5+1*4,对方解释说这三个回路一共用了五根线, 一个回路用一根火线,然后三个回路采用共用一根零线,再加一根应急线,但是我的理解是一个照明回路最少要有两根线,一火一零,怎么能只用一根火线,而零线采用共用呢,再说零线要接到哪个开关上呢?请大家教我,谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳零线可以采用共用。
2010-07-31 18:57:31
-
你已经说明了,这个灯有三个回路控制,每一个回路都是一根火线呀,零线、地线时公用的。 零线时不需要开关切断的。
2010-08-07 07:19:30
-
设计说法是正确的,在这种情况下就是零线共用,零线通过灯具为串联方式,火线只通过其控制的灯具,在没有应急的情况下,三个灯具的线就应该为4根
2010-08-07 15:26:35
-
火线不进灯,接灯的只有零线和控制线,(能不能截下图)
2010-07-31 21:17:25
-
灯的开关只控制零线不控制火线
2010-08-02 08:32:26
-