ev****@126.com 2010-08-01 09:43:57 | 天津市 土建算量GCL2013 | 1064查看 5回答
开挖后回填问题
现有厂房项目。基础为独立基础基础梁结构。采用基槽、基坑开挖。但是设计中说明楼地面为200后C25R混凝土垫层,300后三七灰土。不明白的是这500厚的厚度是不是要挖一下呢?因为采用基槽开挖嘛,回天之后应该是室外地坪标高,但是室外地坪之比设计的是内地平低0.15m 也不够500啊。请高人指点问题补充:那还需不需要夯实之类的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内500厚的厚度是要挖的,现在需要知道自然 地面与室内地面的高差,因为只是挖的沟槽,所 以挖方深度=0.5-(室内地面标高-自然 地面标高),面积=沟槽间净面积。土建定额回填子目含 了夯实内容,所 不用再套夯实子目了
2010-08-01 10:20:58
-
室内外高差是150,室内地面需要做到500厚,室内还需要挖土方深度为500-150=350
2010-08-01 09:47:26
-
室内往下挖:0.5-0.15=0.35M
2010-08-01 09:49:21
-
这个500指的是从室内地坪以下的部分。比方说你室内地坪外 0.00 ,那么你 0.00——-0.2为C25混凝土垫层,-0.2——-0.5为三七灰土垫层,-0.5到基础底标高为回填土体积。你在设置回填土的时候,手动设置回填深度就可以了啊
2010-08-01 09:50:21
-
明白你意思。实际一般高出这部分挖土机挖掉了,然后用这些土来回填基槽完成后的。。你就按照正常那种算法,超出的就算挖土吧。。缺的就回填。。
2010-08-01 09:51:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看