全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的那个是负筋 弯钩部分不用设置 软件自动计算 你只需要将负筋定义好 画上就可以了 ----------- 受力筋 直接定义底筋 就可以 一般二级以上不带弯钩 需要的话在定义里面左右弯折加上就可以

    2010-08-01 11:40:09 

  • 用板“受力筋--底筋”设置,是一级钢筋自然是按弯勾两边12.5D计算。 “是受力筋”,设置好就可以了。 “是三级钢筋 C8@200”三级钢应该没有这种规格吧,如果是按三级钢设置是不用弯勾的。

    2010-08-01 11:40:22 

  • “三级钢筋 C8@200”设置是不用弯勾的。 你上面的图片只是钢筋的显示问题

    两端

    2010-08-01 12:35:07 

  • 三级钢是不需要弯钩的,C就是三级钢,所以不应该带弯钩。你的这个图纸上也不应该带弯钩,可能是设计问题。

    2010-08-04 14:18:34 

  • C打头的是三级钢,是螺纹钢筋,不需要弯勾。 钢筋显示的两端小斜线,是螺纹钢筋的端头显示。

    2010-08-01 13:50:44 

  • 答;这个板钢筋是板的底筋和板负筋进行组成的,板的底筋的配筋是C8-200的钢筋信息,你可以直接利用"XY方向"布筋方法中中双向布筋,选择钢筋类型为底筋,输入钢筋信息为C8-200,点击单板或多板进行布置处理,对于板的负筋需要根据相应的标注注长度进行定义,当没有标注位置时,你可以按"支座中心线"进行设置相应的板负筋.