• 构造柱钢筋长度为负数

    我做一个工程,顶层为坡屋面,下一层砼梁高度至坡屋面底(指顶层外墙部位),这些部位的构造柱钢筋应延伸到坡屋面标高。我是画好坡屋面后用平齐板顶的办法来调整构造柱、墙、梁的标高的,但在计算钢筋时,出现了钢筋长度为负数的情况,请问老师是哪里错了?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱钢筋的计算公式是:本层净长减下层外露长度+上层外露长度。由于本层层高小,有没有上层外漏长度加,所以就出现了负数。 你把构造柱删掉,到下一层把高度调整到屋顶的高。在属性编辑里逐个调整标高。

    2010-08-01 12:58:50 

  • 可不可以请你附个软件的计算式,看看这种情况是由什么原因造成的? 对

    2010-08-01 12:59:17 

  • 钢筋为负说明你的构件尺寸太短了,不足以锚固,调整一下长度

    2010-08-01 12:56:42 

  • 竟真说的一点都不错-构造柱钢筋的计算公式是:本层净长减下层外露长度+上层外露长度。由于本层层高小,有没有上层外漏长度加,所以就出现了负数。但可以在属性编制器里编制钢筋。