铁匠 2010-08-01 13:52:18 | 河北省 其他专业 | 552查看 6回答
灯具安装问题
吊顶高度5.5米,格栅灯安装高度3.5米,怎么处理,用吊管吗?套价时怎么处理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳zh这要看图纸设计灯具的安装方式,如果没有吊顶的话,可能吊管和吊链
2010-08-01 14:16:06
-
吊顶高度5.5米,格栅灯安装高度3.5米,怎么处理,用吊管吗?套价时怎么处理。直接套格栅灯。其它价格加入灯内。
2010-08-01 14:08:47
-
格栅灯必须安装在吊顶的面层上,吊顶高度5.5米,格栅灯安装高度3.5米是不可能的,
2010-08-01 14:02:23
-
我觉得也不现实,吊顶高度应该和格栅灯的高度一致才对啊
2010-08-01 16:12:12
-
问题:吊顶高度5.5米,格栅灯安装高度3.5米,怎么处理,用吊管吗?套价时怎么处理 答:你说的问题牵涉到施工中电线管两种敷设方式,不同的方式配以不同的预算子目 1.在吊顶内明敷设,即沿吊顶吊杆敷设到灯位处加装86H型接线盒,用披塑金属软管接入格栅灯内,预算顺序子目为:钢管敷设--接线盒安装--接线盒盖安装--嵌入式格栅灯安装(别忘了灯具主材) 2.电线管已随工程结构暗敷设完成,那么就在灯位上方处再加装一个86H接线盒(最好是加厚的70~80厚,接线方便)用钢管弯个直角弯,从接线盒旁边孔引出并引下到3米高度左右位置再装一个86H接线盒,再通过披塑金属软管接入格栅灯 预算顺序子目为:铁接线盒安装--接线盒盖安装--钢管明敷设--接线盒安装--接线盒盖安装--嵌入式格栅灯具安装(别忘了灯具主材) 要注意的是:到灯具的导线应计入到整体工程中,金属软管不用单独计算预算子目,已包括在灯具安装中 还要提醒一声,在5.5米高度施工别忘了要超高费,人工费X1.25
2010-08-02 07:39:03
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看