• 模块在模块箱内和防火阀上方,模块箱到防火阀线是不是不一样?

    配电箱

    1. 如图,如果输入输出模块在模块箱,模块箱至三个电动防火阀是不是要三根信号线?还是一根串三个阀?

    2. 如图,如果输入输出模块在防火阀上方,模块箱至三根电动防火阀是不是要三根信号线和三根电源线?还是一根信号一根电源串三个阀?

    2024-07-26 11:47:28 补充

    出模

    3.再想问一下,就是配电箱为什么都是配5个输入模块和1个输出模块,模块如果装在模块箱内,模块箱到电箱是不是只要一根信号线就可以了?如果安装在配电箱附近,模块箱到配电箱又是几根线?

    麻烦大佬解答一下,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一个输入输出模块对应一个防火阀,所以1、2就好解答了;

    配电箱不都是配5个输入模块和1个输出模块,是根据控制点的不同而配置的。模块之间一根线连接起来就可以了,但是模块出线都是一对一的