icefreeze 2024-07-26 11:46:09 | 贵州省 电力概算预算行业软件电力算量 | 66查看 2回答
电力定额1km套定额单位是100m/三相怎么换算?这样换算对吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
清茶 专家
答题: 953 被赞: 305
这个是光伏电缆,不能套电力定额,准确点应该套安装定额中单芯电缆敷设子目
2024-07-26 12:08:08
预算小魏 黄金专家
答题: 7761 被赞: 1745
定额是三相线的路径长度,主材按实际用量就行
2024-07-26 12:45:18
高压引下线30米。定额子目单位是“组/三相”。请问子目工程量该怎么输入?
补充主材又以什么为单位呢?看下图
高压电力电缆敷设按设计长度分截面以"100m/3相"为单位
在《20kv及以下配电网工程预算定额》中,高压电力电缆敷设按设计长度分截面以"100m/3相"为单位,如果是单芯的电缆怎么套用定额,如单芯YJV-1*150mm的电缆,工程量计算长度是按总长除以3,套用240mm的定额吗?还是不除以3直接通用240mm的定额。再有通用240mm,是否要乘系数?补充问题:谢谢LD的回复,但是在《20kv及以下配电网工程预算定额》中,不是10kv电力