• 广联达钢筋2009构造柱

    广联达钢筋2009构造柱问题.我做一砖混住宅.基础层高1.70.车库层高2.21.二至五层层高2.9.顶层2.9再加坡屋面.构造柱基础层采用纵筋锚固.其它层设置插筋.建模后计算.再编缉钢筋.发现2-5层前后立面构造柱的钢筋长度层高2.9变成2.71加搭接长度.而检查构造柱属性编缉器中的层高为2.9是对的.为什么计算结果为层高2.71加搭接.望各位帮助解说.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先你查一下你建筑首层结构标高各输入的数据是多少?将此数据修改为0.00,就可以了

    2010-08-02 15:21:10 

  • 也有可能你还有另外设置,比如计算设置等,再仔细检查看看

    2010-08-02 15:19:13 

  • 你查一下你结构首层结构标高和上层标高是否正确。

    2010-08-02 18:29:58 