• 通风管道支架

    你好老师我在布置风管支架时遇到两个问题:

    1、我这边风管支架横担采用C型钢,吊杆采用丝杆,但是在算量软件里只有槽钢跟圆钢,请问这个该怎样选择

    2、当我采用圆钢作为吊杆来布置风管支架时系统提示吊杆长度过短不支持布置支架,但是我的图纸建筑层高为11米,风管底标高为10米,这个需要怎样布置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.   看看C型刚1m和角钢重量差别如何。 差距大的话 利用角钢横担  计算出长度。再换算为为C型钢的重量

    2. 调整风管标高即可