liuhj 2013-09-13 14:07:10 | 钢筋算量GGJ2013 | 750查看 1回答
首层柱子钢筋三维查看在本层锚固了,什么原因?
绘制柱子后,首层的柱子钢筋三维查看时并没有伸入第二层,直接在本层锚固的,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:查看上下楼层间柱子发生变截面,动态观察时看到首层和第二层柱子的位置不对应,是错开的,所以首层的柱子没有伸入上层连接。
原因分析2:首先要看本层柱纵筋前面输入了*
原因分析3:没有发生变截面,但是上下楼层的保护层厚度不同,造成纵筋不对应
原因分析4:上下楼层位置发生了错开,使用工具--设置原点,在轴网相交的左下角进行点击,每层重新设置原点即可,然后检查柱子是不是正确对齐,如果没有对齐再手动进行调整。如下图:
2013-09-13 14:07:10
点我,有新答案通知你哦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看