• 这个含量正常吗?

    1、一栋公寓楼,26层,高86米,二级抗震,框架结构,有部分剪力墙,面积是16463,现在抽出来的含量达到了70KG/M2,是不是有点高了? 2、清单里面的马蹬筋需要计算吗?是合并到总的钢筋量里面吗?

    问题补充:每层的量为:柱6.6吨,梁15吨,墙3.7吨,板5.8吨。哪个构件量不对呢?总感觉这栋楼的钢筋太高了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于办公楼工程 你的单方指标是不高的 我的一个檐口高度92米 22层 层高4.2米的办公楼 单方指标是76公斤每平方米 而且是审计认可的量,只要自己构件输入没有错 ,设置正确,请相信自己。

    2010-08-02 17:25:58 

  • 这个看你工程有没有地下室?没有的话有些高,这个单从你的表述中是看不出来的,你可以把公司发给我们看下。

    2010-08-04 17:47:20 

  • 朋友,你好 70kg不是很高,不要怀疑自己啊。呵呵好,马蹬筋要计算的。需要合并到总钢筋里面。

    2010-08-02 17:16:23 

  • 含量达到了70KG/M2是一个现在设计的正常的钢筋含量。马蹬筋一般按措施钢筋来对待的,可以不列入清单,但套定额时一定要计入

    2010-08-02 17:24:09 

  • 这个钢含量不算高。 清单里的马蹬筋不需要计算,合并到板构件钢筋中。

    2010-08-02 17:15:45 

  • 这个是正常的一般小高层的钢筋含量都在70左右的。清单中马蹬筋需要计算,一般要合并相关级别的钢筋里的

    2010-08-02 17:17:23 

  • 正常!!!!!清单里面的马蹬筋需要计算?是合并到总的钢筋量里面!1

    2010-08-02 17:14:53 