• 冷媒管、冷凝管保温体积如何计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 给我邮箱,我给你发个计算表

    2024-07-29 14:55:46 

  • 保温体积

    2024-07-29 14:56:08 

  • 一、绝热工程量
    1.设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式
    V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L...(6)
    S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L...〔7〕
    式中D一直径;
    1.033、2.1一调整系数;
    δ一绝热层厚度;
    L一设备简体或管道长度;
    0.0082一捆扎线直径或钢带厚。

    2024-07-29 14:59:33 