冰火 2010-08-02 21:28:31 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 489查看 3回答
自动生成吊筋
梁绘制上去以后,使用自动生成吊筋命令,一层生成了,但是二层使用就生成不了?问题补充:二楼的吊筋生成不了,我是按照先识别次梁,再识别主梁的顺序画的。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
重新提取梁跨,先主后次,在自动生成吊筋
2010-08-02 21:37:59
-
生成吊筋要具备的条件: 主次梁相交处没有柱; 主梁的高度要高于次梁的高度.
2010-08-03 06:14:57
-
最好看图纸说明,不是每个主次梁节点都有,输进去就了,没多少工作量,
2010-08-03 02:45:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看