haisien 2010-08-03 09:12:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 599查看 6回答
板怎么会重叠布置呢?
请高手看看这是怎么回事,在汇总计算的时候被检查出被重叠布置了,我无法看出哪里错了;请高手帮忙 我是直接用圆画的板
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳删除重复的板,使用“点”画法重新布置该现浇板。 在分层2里看看是否有重复的板,进行删除,再布置。 还有一种可能就是:在板和板之间的梁上生成的有小板,采用拉实线框的形式选择板,然后进行删除。 可不可以把钢筋文件发给你我给你找找原因?
2010-08-03 09:18:33
-
你检查出来重叠布置了,双击那个会直接找到你重叠的板标记为红色了,你仔细看看哪里重叠的修改就可以了,我们这样是看不出来的
2010-08-03 09:16:29
-
你可以点击周围的几块板,看是否有红色的交接点,有就说明板交接了。
2010-08-03 09:20:03
-
你要说明是底筋还是负筋 这样才好分析原因啊 计算时错误出现在底筋还是负筋上???? 那你把这个区域的板删除了 重画 或者你看看是否板全部布置了 或者检查是否有层数出现
2010-08-03 09:21:17
-
你仔细看一下布置板的时候的捕捉点是不是有重合,如果做的不仔细,很有可能重合。
2010-08-03 09:14:59
-
这种图形要用点画 不能用圆画 用圆画会重叠
2010-08-03 09:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看