48948 2024-07-31 16:18:05 | 陕西省 安装 | 138查看 2回答
大神们 强电跟应急照明调试都只套送配电调试吗 防雷接地需要调试吗 套什么定额
2024-07-31 17:32:46 补充
2024-07-31 17:33:11 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电调试从变电所这些地方出线的、每回路算一处 双电源进来的那就需要算低压双电源自动切换装置调试 ,就是两根电缆接入配电箱 防雷一般就算个配电网调试吧
首次提交 2024-07-31 16:24:04 最近修改2024-07-31 16:24:32 (修改过1次)
-
强电跟应急照明调试都只套送配电调试,防雷接地需要套调试
2024-07-31 18:14:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看