+ 2024-08-01 10:49:12 | 福建省 土建 | 101查看 3回答
广联达柱箍筋根数问题
请问各位大神,广联达绑扎的柱箍筋(2.3*43*12)这段长度是什么意思,柱箍筋加密不是应该max(6/Hn,500,Hc)*2这样,为什么不一样呢,规范里面有说吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主筋搭接范围内箍筋加密了 说明你还不能全面了解钢筋计算的规则
首次提交 2024-08-01 10:51:21 最近修改2024-08-01 10:53:52 (修改过2次)
-
2.3*43*12是2.3LLe的取值,搭接长度LLe取得43d; 图集规定搭接长度范围内箍筋加密,但是接头错开的0.3LLe范围内是不加密的,得改下计算设置
2024-08-01 11:00:33
-
1、软件考虑计算的柱箍筋加密分别有:柱根部加密、柱顶节点下加密、柱顶节点内加密、搭接区箍筋加密
2、
另外:第11项,错开距离不需要加密,第35项,暗柱搭接范围箍筋间距应为100(结合工程情况综合考虑)
2024-08-01 11:06:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看