1458924545@qq.com 2024-08-01 15:22:54 | 陕西省 安装计价软件GCCP | 68查看 1回答
整体式预制保温管
整体式预制保温管这个定额子目是不是把管道已经包含了,不需要在单独套上边的无缝钢管子目了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要了
2024-08-01 15:24:18
-
室外采暖高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管套取了市政定额管网工程燃气工程直埋式预制保温管安装子目,套取这个子目以后用不用再补充同管径的无缝钢管作为主材在里面?
-
聚氨酯预制保温管直埋,借套了市政定额,除了套管道定额,水冲洗和压力试验,还需要套别的定额吗?管道接口这个要不要另外再套定额
-
1.市政中聚氨酯预制直埋保温管(无缝钢管+保温层+保护层)的定额套什么? 2.现场接口的处理(焊接、发泡、保温等)需不需要套取定额?
-
请问预制直埋保温管借用市政的定额,(1)保温补扣定额包含了吗?(2)预制直埋保温管的管件只要算弯头、三通就好了吗,直管管件算不算(3)设计上要求保温补口需要做探伤检验,保温补口个数应该怎么计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看