• 柱箍筋根数的计算问题?

    假如一根柱子高是12米,层高是3米,板厚100毫米,箍筋为a8-100,那么箍筋根数到底应该是几个啊?

    问题补充:应该是层高算,还是按整根柱子算,答案应该是124还是121个还是120个?请写明计算过程及计算方法来源于什么书。如果这根柱子是剪力墙里的暗柱(条件相同),结果是一样的吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是120个。 [(3000-50-50)/100+1]*4=120

    2010-08-05 18:37:12 

  • 参考03G101-1 ,第40页关于柱箍筋说明,柱子的箍筋是柱层高通长布置的,与梁高度或板厚度无关,如箍筋为a8-100,不存在加密区问题,剪力墙的暗柱亦同,具体根数自己算。

    2010-08-08 14:18:09 

  • { ( 2950 / 100 ) + 1 } * 4 = 31 * 4 =124。

    2010-08-03 11:58:58 

  • 没有加密区是吧!!和板厚没有关系 121根

    2010-08-03 12:00:49 

  • 箍筋如果没有加密区为124根,每一层31根,四层为31*4=124根。如果没有楼层分隔(即高12米,箍筋根数为121根)

    2010-08-03 12:04:16 

  • 你好,柱子的箍筋应该按照层高来算,这样算出来的柱子箍筋才是准确的 ((层高-0.05*2)/间距+1)*层数 即:((3000-50*2)/100+1)*4=120

    2010-08-03 12:11:30 

  • 应该是12米/0.1+1=121根.

    2010-08-03 12:27:06 

  • 柱子箍筋跨越了两层,不扣板厚。根据上下的加密区高度,除以箍筋间距+1即可。而关于加密区高度,参考101第41页,根据柱子长边尺寸和层高选用相应的加密区高度。

    剪力墙

    2010-08-07 16:50:31 

  • 您好!每层的根数计算式为( 2950 / 100 ) + 1=31, 4层的为124根. 如果这根柱子是剪力墙里的暗柱(条件相同),结果是一样的。

    2010-08-04 11:50:33 

  • 120根式正确的。

    2010-08-05 18:28:01 

  • 4层每层31根共计124根没有钢筋搭接也没有基础部分箍筋

    2010-08-05 17:44:12 

  • ((3-0.1(板厚)-0.1(两个起步距离))/0.1+1)*4=116

    2010-08-05 21:16:13 

  • 图集03G101-1 ,第40页关于柱箍筋是有详细说明的,柱子的箍筋都是通长布置的,这里面关键的是柱在楼层两端有加密区长度。

    暗柱

    答疑解惑

    2010-08-06 08:24:31 

  • 是按整根柱子算的,要看你的图纸有没有说明梁上下500有没有加密了,没有说明就按图集算,有设计就按设计算。

    2010-08-06 08:44:54 

  • 应该是121根,柱的箍筋是通长布置的,不是按层来布置,所以应该是12/0.1+1=121

    2010-08-06 08:31:10 

  • H/N+1=121

    2010-08-06 10:44:05 

  • 建议你看一看03G101-1图集。箍筋的计算不是你想象的这样,即使上面的各位都给了你一个答案,但很片面,就你提出的问题也很单一,如果是这样的话,你始终学不会箍筋的计算方法。

    2010-08-06 12:12:05 

  • 柱子的箍筋和板厚没有关系,是121根。

    2010-08-06 13:21:53 

  • 晕,哪个对啊?

    2010-08-09 17:21:42 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题