地下室消防电话和广播系统接线问题
假设地下室有9个防火分区,分别对应9个消防分线箱,消防电话和广播系统都采用总线制
问题1:布线方式是从消控中心引出一条主线先到各个防火分区的接线箱,然后再从箱子分别到各个点位上吗?
问题2:到各个防火分区的主线缆怎么接线的,串联吗?比如主线缆先到A箱然后再从A箱出来到B箱,以此类推,如果这样敷设的话,线缆岂不是很绕吗?
问题3:详见附图,消防电话点位线缆均是从桥架引出,一根主线串联各个点位的话,从分线箱引出线缆到各个点位该如何接线施工,消防施工规范不是规定了不得在桥架内接头吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:布线方式是从消控中心引出一条主线先到各个防火分区的接线箱,然后再从箱子分别到各个点位上吗?
答案:是的
问题2:到各个防火分区的主线缆怎么接线的,串联吗?比如主线缆先到A箱然后再从A箱出来到B箱,以此类推,如果这样敷设的话,线缆岂不是很绕吗?
答案:串联,线缆不值钱绕点的费用高但是将来检修方便。
问题3:详见附图,消防电话点位线缆均是从桥架引出,一根主线串联各个点位的话,从分线箱引出线缆到各个点位该如何接线施工,消防施工规范不是规定了不得在桥架内接头吗?
答案:尽量串联,如果想省线的话可以在桥架侧边加接线盒,接头在接线盒内完成。