一个快乐的人 2024-08-03 15:22:15 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 247查看 2回答
叠合板现浇层钢筋布置面筋还是底筋?还有结构图中附加钢筋布置吗?有没有规范依据出处?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
天山雪豹 黄金专家
答题: 139075 被赞: 17616
需要
2024-08-03 15:26:12
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 147462 被赞: 46437
叠合板图集里有要求,现浇面层不要布置底筋,只要布置负筋或者面筋就可以
2024-08-03 15:27:52
下图中F是否代表附加钢筋?需要计算一遍板受力面筋再来计算这个附加筋吗?
这种板的面筋和底筋都有,但不是那种标准的双层双向的钢筋,马凳筋还需要布置吗?
筏板上的负筋标注为补强钢筋,板顶/板底均设置是指布置两层负筋吗
下图箭头指的桩承台钢筋是附加钢筋,还是1-1剖面的底筋呢,需不需要计算两遍
板筋布置
这种钢筋按受力筋布置吗,面筋还是底筋呢