• 钢筋532版本中,墙筋存在的问题?

    1,上下层墙体变截面,下层墙体纵筋锚固软件计算有误?(应按弯锚才对) 2,不同墙厚墙体不能合并,相同水平筋不能合并? 3,施工现场基础连梁纵筋只伸入桩承台内一个锚固长度,而软件计算伸到承台对边+锚固,在软件中不能按现场情况修改? 期盼中---

    问题补充:楼上的朋友,能否告诉如何设置桩承台与基础连梁之间,连梁只计一个锚固长度值吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,直锚和弯锚长度是一样的 2,不同墙后是不让合并的,但是箍筋计算是对的 3,确实存在这个问题,不光基础连梁,同样框架梁、连梁问题更严重,因为画的顺序不一样,所以提取梁跨是支座默认为墙或其他,就计算不对。

    2010-08-03 20:51:33 

  • 我也多次向服务站反映.只能靠大家多往上面反映,早日达到解决问题的目的

    2010-08-03 22:09:41 

  • 问题1:软件有误,类似问题还有柱支座两侧梁宽不同时梁纵筋没有断开的情况。 问题2:墙名称相同墙厚不同的情况可以合并,见下附图1、附图2、附图3。 问题3:基础连梁有单跨和多跨之分,二者锚固节点不同,单跨基础连梁锚固进基础La(详06G101-6图集第70页),多跨基础连梁锚固进柱支座La(详06G101-6图集第68页)。下附图4为软件中单跨基础连梁情况(梁类别为基础连梁),计算结果没有问题。 问:能否告诉如何设置桩承台与基础连梁之间,连梁只计一个锚固长度值吗? 答:定义并布画基础连梁,点击【设置支座】按钮,设置桩承台为其支座,汇总计算。