今天你建模了嘛 2024-08-05 09:15:44 | 广东省 安装 | 113查看 2回答
末端试水装置的距地高度1.5m.那在它下面的排水漏斗安装高度应为多少
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中距地高度1.5m只是末端试水装置中那个阀门的标高,在其之后的引下管通常距地0.3m以内,排水漏斗按距地0.2m计算即可。
2024-08-05 09:44:23
-
1.2m(试水阀的下面)
首次提交 2024-08-05 10:35:13 最近修改2024-08-05 10:36:59 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看