• 当平面图与系统图不一致时,是不是应该以平面图为准,如下图:

    在系统图中,二层的2AW2是一根线引出,然后分到4个HX;但是在平面图中它是从从2AW2分别引出了四根线到个HX;

       请问,引到2AW2的应该是一根线还是四根线?


    电井导管

    2024-08-05 11:02:39 补充

    电井里面有桥架,但是引进的那根线又标注了SC150-FC 那这个导管的工程量要算吗?



    答疑解惑   



    广联达服务新干线

    2024-08-05 11:06:12 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我看平面是AW1,如果你图纸没对应错的话话,就按平面单独出线走

    2024-08-05 10:43:52 

  • 这个系统图只是示意,具体需要看2AW2配电箱的系统图,都有对应的回路

    2024-08-05 10:45:02 

  • 以系统图为准

    2024-08-05 14:41:05 