G17 2024-08-05 11:23:02 | 广东省 安装安装算量GQI | 91查看 3回答
谁能解释一下这张图?看不懂
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是水泵电机是星三角启动,从泵房消防的配电柜出线按2根电缆型号走
2024-08-05 11:24:04
-
电机负荷较大需要 降压起动
2024-08-05 14:18:51
-
两台喷淋泵(一用一备)
每台喷淋泵需要2根电缆(一根用于降压启动,另一根用于正常运行)
2台喷淋泵需要液位控制器来控制,这根5芯控制电缆就是连接水池的液位控制器的。
最下面16根信号线、控制线等是连接到模块(箱),是消控室用于自动控制。
2024-08-05 15:01:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看