• GCL2008中地面设置计算防水上泛后汇总计算老是报错

    GCL2008中地面设置计算防水上泛后汇总计算老是报错

    问题补充:我的设置应该没有问题,感觉是软件本身的问题,楼层检验是正常的,在汇总计算中就提示地面防水“中间量计算错误”,防水地面有好几间不是全部有误,而是一个楼层有一、二间有错,删除后重新画有时汇总计算就好了,但是有时还报错。难道是软件的硬伤??? 我的墙面防水要求上泛1800mm,用周长×高度这样计算不准确(不扣门窗),既然软件提供了像屋面一样的上泛功能,可老是有这样的报错!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您装一下3.1528补丁已经解决了这个问题。手动处理比较麻烦

    2010-08-04 12:38:07 

  • GCL2008中地面设置计算防水上泛后汇总计算老是报错 GCL2008中地面设置计算防水上泛后汇总计算老是报错,当你定义地面防水,在做法页面套定额子目时,可在计算公式k中直接输入“地面防水上泛"高度,然后在计算。

    2010-08-04 05:17:45 

  • 在定义地面时,如果需要计算防水,需要在属性里将是否计算防水选择为“是”,地面画上后,与定义屋面卷边一样设置地面防水卷边高度,套定额时,工程量表达式选择水平防水面积代码“SPFSMJ”即可,当立面防水高度小于等于500mm时 软件会自动将立面防水合并到水平防水里计算的。

    2010-08-04 07:12:09 

  • 这个说法很对-当你定义地面防水,在做法页面套定额子目时,可在计算公式k中直接输入“地面防水上泛"高度,然后在计算。

    2010-08-04 08:56:04 

  • 这个是软件自身不稳定,有时第一次计算成功,第二次就“中间量计算错误”,如果你想简单点用周长×高度,想精确点用踢脚线画泛水。

    2010-08-04 09:03:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!