冯荟楠 2024-08-05 18:00:55 | 河北省 安装 | 73查看 1回答
这个配电箱的接线端子2.5的有3*4=12个,4的有3*3=9个,请问样计算对吗
2.5平方、4平方、6平方的硬线是单股,再大的硬线和软线是多股,单股是无接线端子,多股是有端子外部接线,所以这21个都是无端子外部接线,这样理解对吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的理解有错。
6平方以下单芯硬线多一些,单芯线就套用无端子外部接线。
所有线都能多芯软线,多芯软线就需要焊压线鼻子以及接线,6平方以下的套用有端子外部接线,以上的套两个定额焊铜接线线端子以及压铜接线端子。
2024-08-05 18:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看