• 电缆YJV-4*25从一个箱子到另一个箱子,有几个电缆头。八个还是两个?

    电缆YJV-4*25从一个箱子到另一个箱子,有几个电缆头。八个还是两个?

    问题补充:如果是YJV-4*35+1*16呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV-4*25的电缆从一个箱到另一个箱应该计算2各电缆终端头,也就是这2个配电箱内各有一个。应该按2个电缆终端头制作.安装套定额。 假如是BV-4*25的电线时,才是8各25mm2的导线端头,并按照焊(压)铜接线端子套相关定额。 如果是YJV-4*35+1*16的电缆时,仍然是以上敷设方式和位置时,仍然是2各电缆终端头。

    2010-08-04 09:21:05 

  • 只需两个电缆头 一根电缆就是两个头

    2010-08-04 09:20:13 

  • 电缆YJV-4*25从一个箱子到另一个箱子,有几个电缆头。八个还是两个? 电缆YJV-4*25从一个箱子到另一个箱子,有2个电缆头。如果是YJV-4*35+1*16应该套用4*35的2个,在套焊(压)铜接线端子2个。