• 人工挖孔桩配筋问题。

    各位老师好。我在做一个人工挖孔桩的项目,甲方给的图纸没有孔桩和冠梁的剖面图。我想问的是,在计算孔桩主筋的时候,涉及要求的保护层厚度是50mm,孔桩底要扣除已个保护层厚度,对于孔桩顶部和冠梁相连的地方,孔桩的主筋是到达孔桩顶部,扣除已个保护层厚度,还是主筋锚固进冠梁?如果是锚固进冠梁,一般锚固的长度计算为多少。如果不锚固的话,是不是主筋的长度等于有效桩长减两个保护层厚度就可以了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 孔桩底有封底垫层的扣除底部垫层厚度,上部扣除一个保护层厚度即可。

    2010-08-04 14:29:00 

  • 一般按纵筋锚入冠梁进行考虑,具体的锚入长度要根据抗震等级、钢筋规格以级砼等级来确定,查平法图集03G101-1。

    2010-08-04 10:54:15 

  • 那是根椐规范规定的锚固、根据抗震要求来定

    2010-08-04 11:27:38 