9f899 2024-08-07 15:57:12 | 上海市 土建土建计量GTJ | 101查看 4回答
结构图里现浇板厚度130,预制板60厚,实际施工时,现浇板到底是70厚还是130
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现浇板是70厚。
2024-08-07 15:58:03
-
预制板60厚 现浇层是70 合计是130
首次提交 2024-08-07 15:58:11 最近修改2024-08-07 15:58:21 (修改过1次)
-
还是130
2024-08-07 15:58:52
-
60+70=130,60预制,70是现浇。
2024-08-07 16:00:27
-
叠合板(预制底板)是60mm 现浇板是20mm 是不是在绘图时候 现浇板输入20mm,预制板输入60mm 整厚输入80mm,这个在整厚会自动扣减吗?还是应该怎么画图
-
请问下各位老师,叠合板上的60mm厚混凝土楼板,套取什么定额更合适呢?
请问下各位老师,叠合板130mm厚,下部70mm为预制,上部60mm厚为现浇,所有的梁也是现浇,套取什么定额更合适呢?平板、有梁板还是什么呢?
-
预制板的综合单价包含了钢筋,此处为叠合板,结构图上板配筋表标注了配筋双层双向,现浇板部分布置钢筋时是否只布置面筋就可以了,还是说布置双层双向
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看