• 汇总计算梁时为什么总是出现楼层中有未提取跨的梁?是什么意思?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有还没有进行原位标注的梁。如果实际不需要修改可以不退出调整继续计算。如果需要调整就点调整之后找到显示红色的梁之后进行原位标注

    2010-08-04 13:56:09 

  • 具体到某一层,放大后检查是否有碎梁

    2010-08-04 13:52:12 

  • 说明楼层里有没有识别的梁 一般没有识别的梁时粉红色的 识别的梁时緑色的

    2010-08-04 13:51:24 

  • 是没有进行原位标注修改的梁。所有的梁都要进行原位标注修改,即使钢筋没有变动也要将该梁点取并点击原位标注,否则计算时提示有未提取的梁跨,若此时点击继续汇总计算,这些没进行原位标注的梁将不会被汇总,会造成工程量计算错误。