• 请问这种约束边缘构件有什么好的处理方式嘛?两种情况的拉筋信息不一样。谢谢

    拉筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    右边是用于纯暗柱时,没有水平筋通过暗柱

    左边是有水平筋通过暗柱的做法,定义剪力墙时选择水平筋计入边缘构件的体积配筋率,就可以了

    纯暗柱处的墙不选择计入

    约束边缘构件

    答疑解惑

    首次提交 2024-08-08 08:11:39  最近修改2024-08-08 08:29:03 (修改过4次)

  • 两种情况 你只能选符合情况的一种  所以不存在拉筋不一样的情况

    2024-08-08 08:19:50 

  • 我觉得可以分两种情况去编辑,分别命名YBZ1-1和YBZ-2,先全部布置,再手动选择无剪力墙的情况去进行修改

    2024-08-08 09:33:15 