• 主次梁吊筋?

    图纸说明:图中主次梁相交处,主梁每侧附加3根间距50,附加箍筋大小及肢数同主梁箍筋。 请问以上说法是所有的主次梁相交处都要设附加箍筋吗?还是箍筋只在图中部分画了吊筋的地方设置? 另外图中有部分主次梁相交处画了吊筋。是表示画了吊筋的地方才设置吊筋,其他地方不设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置中设置。一般是凡是主次梁相交处都要设置附加箍筋的。吊筋是画了吊筋的地方才设置吊筋。

    2010-08-04 16:28:30 

  • 图纸说明:图中主次梁相交处,主梁每侧附加3根间距50,附加箍筋大小及肢数同主梁箍筋。 请问以上说法是所有的主次梁相交处都要设附加箍筋吗?还是箍筋只在图中部分画了吊筋的地方设置?(看设计图纸的说明是否注明了凡是主次梁交接处都要设置附加箍筋,如果没有说明,图纸上画了的才增加附加箍筋或吊筋) 另外图中有部分主次梁相交处画了吊筋。是表示画了吊筋的地方才设置吊筋,其他地方不设置?(画了的地方才设置吊筋) 次梁加筋可以在梁的平法表格中进行输入,输入的部位在次梁与主梁相交的跨内。 1、当只有一根次梁与主梁相交时,直接输入次梁的宽度和加筋的根数。 2、当有多根次梁与主梁相交时,要分别输入次梁的宽度和加筋的根数。如:加筋的输入格式为200/250/300;加筋数量的输入格式为6/6/6。 3、加筋的直径软件默认为与主梁箍筋直径相同。当直径不同时,需要输入箍筋的直径。如:6A12(或6A12/6A12/6A/12). 4、当主次梁相交处设置吊筋时,在吊筋栏直径数量吊筋的数量及直径即可。如:一根次梁相交时2C20;多根次梁相交时2C20/2C20/2C20;多根次梁相交仅某一根次梁处设吊筋时0/2C20/0。次梁加筋的输入可参考下图:

    吊筋

    2010-08-04 16:26:29 

  • 图纸说明:图中主次梁相交处,主梁每侧附加3根间距50,附加箍筋大小及肢数同主梁箍筋。以上说法是所有的主次梁相交处都要设附加箍筋。 图中有部分主次梁相交处画了吊筋。是表示的了吊筋的地方才设置吊筋,其他地方不需要设置。

    2010-08-04 16:29:45 

  • 一般是凡是主次梁相交处都要设置附加箍筋的。

    2010-08-04 16:27:42 

  • 图纸说明:图中主次梁相交处,主梁每侧附加3根间距50,附加箍筋大小及肢数同主梁箍筋。 这个在梁的原位标注里直接输入就可以了!注:要把两侧的加起来输入,想你上面说的应该输入(6a10) 加密箍筋和吊筋一般是在图纸上直接标注的!

    附加箍筋

    2010-08-04 16:35:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题