  • 已采纳

    集中标注

    2015-01-29 18:50:00 

  • 贯通筋就是软件中的通长筋,通长钢筋在集中标注中标注,在原位标注中在第一跨中输入通长筋的钢筋信息,其它跨中就不用再输入了。

    从图中看出该基础梁的钢筋标注是不规范的(它不是执行的11G101),如果上(下)部不是整个梁通长的,就不应在集中标注中标注,而是应该在原位标注的上(下)部跨中钢筋中标注(要把它的不规范标注修改为按11G101)。如相邻跨的钢筋相同软件会自动将相同的钢筋连通。

    2015-01-29 18:27:04 

  • 答疑解惑

    2015-01-30 09:22:15 