• 梁钢筋标注

    工程的梁高大部分在700左右,板厚180,图纸要求腹板高度大于等于450,除注明外梁两侧加腰筋G三级12小于等于200间距,梁的集中标注没有注,是不是按图纸要求加腰筋?框架梁和非框架梁都要加腰筋?如果梁跨中既有构造钢筋又有腰筋,是不是在原位标注中每跨有要输入?就像附加箍筋一样?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁高大部分在700左右,板厚180,图纸要求腹板高度大于等于450,除注明外梁两侧加腰筋G三级12小于等于200间距,梁的集中标注没有注,满足高度要求需要按图纸要求加腰筋,框架梁和非框架梁都要加腰筋。梁跨中腰筋包括构造钢筋,一说有构造钢筋那就是腰筋了,按图原位标注说明在原位标注里设置输入即可

    2010-08-04 18:10:59 

  • 梁的集中标注没有注,要按图纸要求加腰筋;框架梁和非框架梁都要加腰筋;如果梁跨中既有构造钢筋又有腰筋,应该在原位标注中每跨输入。

    2010-08-04 17:58:29 

  • 朋友,你好 是要按图纸说明加腰筋的,腰筋在定义梁时直接在属性中输入即可。

    2010-08-04 17:59:18 

  • 回答“工程的梁高大部分在700左右,板厚180,图纸要求腹板高度大于等于450,除注明外梁两侧加腰筋G三级12小于等于200间距,梁的集中标注没有注,是不是按图纸要求加腰筋?框架梁和非框架梁都要加腰筋?如果梁跨中既有构造钢筋又有腰筋,是不是在原位标注中每跨有要输入?就像附加箍筋一样?” 你好! 如果设计没有构造筋或抗扭筋,应该按规定加设腰筋;如果梁跨设计中有构造筋,就不要另外设置腰筋了。

    2010-08-04 18:01:58 

  • 是的,应该都要加腰筋.

    2010-08-04 17:56:39 

  • 根据03g101-1规则要求,梁腹板高度大于等于450时梁两侧要加腰筋的,间距不大于200mm。

    2010-08-04 19:30:15 

  • 平时我们所说的腰筋,就是抗扭筋与构造筋的俗称,只要图纸上讲明了,不管框架梁与次梁,只要符合规范要求的,都必须要加的,

    2010-08-04 20:11:15 

  • 1,应该加设腰筋 2,框架梁和非框架梁都要加腰筋 3,如果集中标注中有腰筋,在原位标注中若没有变化不需再输入,若有变化就需要再在侧面原位标注筋中重新输入。

    2010-08-04 23:09:53 