• 剪力墙与砌体墙的绘制问题

    剪力墙洞口上部有连梁,图纸要求连梁侧面构造筋同剪力墙水平钢筋,这样的话就得绘制完整的剪力墙,然后布置洞口。有两个问题。 1、连梁构造筋的拉结筋怎么定义?(侧面构造筋是有了,但是拉结筋没有) 2、剪力墙布置好后洞口处不允许布置砌体墙了(提示剪力墙和砌体墙不能重合),这样的话就绘制不了砌体墙的拉结筋了,怎么做能绘制? 谢谢大家!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙扣洞口后为什么要布置砌体呢,软件肯定是不允许的。正常的话就是把剪力墙全部画上之后才扣洞口的。

    2010-08-04 20:46:09 

  • 应该是这样处理的 哦你的砌体墙先布置上呀 剪力墙的位置和砌体分开标高设置就可了

    2010-08-04 21:14:27 

  • 不应该将墙联通布置,应该断开,并画连梁,将墙体水平钢筋设置为腰筋, 对就是直径和间距同墙体

    2010-08-04 20:40:59 

  • 要分开设置的, 1、在钢筋中,剪力墙画成连通的,布置洞口,然后再布置连梁。(这时剪力墙的水平钢筋通过连梁,并做为了连梁的侧面构造筋,拉筋同剪力墙拉筋)。 2、在钢筋导入算量后,剪力墙在洞口两端处要打断,然后删除此处的剪力墙,同时洞口也删除了,此时,再画上砌体墙,(注:此时上部还有连梁的)。 不好意思,刚才打错了。 这种情况采用上面的1输入方法,然后 1、在定义洞口的其它钢筋中输入砌体加筋的规格、数量、长度等信息。(这块的工作量应该很少的)同时,软件不是万能,也在不断的升级中,相信以后广联达会越来越完完善的。 或者2、在单构件输入中手工计算。

    2010-08-05 10:07:22 