小超PP 2010-08-05 00:57:42 | 云南省 其他专业 | 5407查看 4回答
在算屋面防水卷材清单工程量时,上翻的500mm卷材给应该算?还是已经含在定额里,不再计算?急急急!!!
在算屋面防水卷材清单工程量时,上翻的500mm卷材给应该算?还是已经含在定额里,不再计算?急急急!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在算屋面防水卷材清单工程量时,上翻的500mm卷材不应该计算,因为在工程量清单计算时是按图示尺寸计算的。 在工程量清单计价时,要套用相关的定额子目,在定额中的工程量是要计算上翻的500mm卷材的。
2010-08-05 04:53:43
-
清单量不用计算,在组价时就要考虑计算了。
2010-08-05 06:31:33
-
你好,如果你用的是2008清单规则,那请看截图中防水的计算规则,屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程内,所以我认为,上翻的卷材应该计算清单工程量
2010-08-05 08:33:24
-
清单是按照水平投影面积计算工程量,定额是按照实际面积计算的。上反的500mm在清单工程量中不计算,在清单下的定额中要计算工程量。
2010-08-05 08:19:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看