• 梁的钢筋。

    无涯你好! 1.梁中上部通长筋与直径相同的支座负筋跨中1/3的范围连接,不同的话就与支座负筋搭接Lle。请问架立筋与支座负筋搭接150mm,它只是说搭接150mm,那还要不要考虑直径相同不相同的问题? 2.请问在03G101-1 61页中,上面第一个图,也就是那个屋面框架梁中间支座钢筋构造。它是代表的什么意思?是不是代表中间支座有高差,然后C/hc<1/6的意思? 还有就是第5个图,它是不是代表下部钢筋直径不同,无法连接通过的意思? 谢谢了,请详解!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 1、架立筋与支座负筋的搭接不考虑直径大小,按搭接150mm计算 2、图集中的图是指梁底标高不同时,梁的钢筋锚固方法; 是的,第5个图的意思就是当梁底、梁顶标高不同时,梁纵向受力筋的锚固方法。

    2010-08-05 09:39:44 

  • 1、搭接150mm,不考虑直径相同不相同的问题 2、第一个图中间支座有高差;C/hc<1/6 C缩进的宽度,hc纵筋的长度;

    2010-08-05 08:48:36 

  • 本人认为: 1、不要考虑直径相同问题 2、是代表中间支座有高差,C与HC都有说明呀,C是两个梁底的标高差,HC是柱截面的宽度,6C<HC 3、第5个图,是梁下底标高不同,C/(HC-50≤1/6时上部纵筋连续布置时才用的(右上方说明)

    2010-08-05 09:18:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!