22****@qq.com 2010-08-05 08:58:11 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 522查看 2回答
软件柱纵筋计算不准确
基础层高为0.5m,首层高为3m,基础层柱配筋为4B22(伸入首层Hn/3),首层柱配筋4B20,软件计算结果如图2图3(按机械连接错开50%设置),没有错开。 而根据03G101-1图集第36页,钢筋接头面积百分率不应大于50%,因此应错开计算,错开长度为35d和500二者中的较大值。以4B22为例,其(直段)长度应该是两根1460mm,另两根是2230mm(1460+35*22)。这样软件B22的钢筋少算了2*35*22*2.986/1000=4.598kg,而B20的钢筋多算了2*35*20*2.468/1000=3.455kg,差值为1.143kg。 这个量看起来不大,但是如果构件和层数累加起来,对总量的影响也是不小的。请各位测试一下再作答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先看看你的柱钢筋接头率是不是设置的50% 我刚才试了一下确实是你说的那样,没办法
2010-08-05 09:13:06
-
不能把 有这事 你广联达咋不改呢 在软件里能设置把
2010-08-05 11:57:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看