贰贰得肆 2024-08-13 14:43:04 | 浙江省 安装 | 92查看 1回答
应急照明配线如何计算
这个应急照明配线应该如何计算,可以给我举一个例子吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
例如应急照明灯安装高度为2.5m,疏散指示灯为0.5m,安全出口为2.4m,层高为3.3m,那走顶板时的工程量=所有水平管的长度+(3.3-2.5)*4[层高-应急照明灯的高度,每个灯处一进一出]+(3.3-2.4)[层高-安全出口的高度]+(2.5-0.5)*2[应急照明灯的高度-疏散照明灯的高度]
2024-08-13 14:55:08
-
请问一下各位老师,应急照明配电箱和应急照明集中电源都是应急照明厂家配套吗,还是应
请问一下各位老师,应急照明配电箱和应急照明集中电源都是应急照明厂家配套吗,还是应急照明配电箱是配电箱厂家配套、应急照明集中电源是应急照明厂家配套?
-
A型应急照明集中电源箱有一根消控室引进来的信号控制线,这根线是消防单位施工,那出线回路那根RYJS2*1.5是不是也是信号线 也由消防单位施工?
-
按应急照明与疏散照明分管敷设还是共管敷设,共管敷设的话是4根ZN-BV4吗?2022-01-14 14:37:11 补充是应急照明与疏散指示
-
请问各位老师 应急照明通讯线是从消控室出来接到端子箱再从端子箱接到应急照明配电箱
请问各位老师 应急照明通讯线是从消控室出来接到端子箱再从端子箱接到应急照明配电箱吗?不经过端子箱的话要怎么走线,图纸上没有显示