• 给排水

    标号标高答疑解惑广联达服务新干线

    如上平面图三个框分别为两个C1户型和一个C2户型。平面图中绿色为给水,红色为热水蓝色箭头3为套管标记DN20(热水)和DN25(冷水)。红色箭头3为水井。黄色箭头处为每户冷热进水阀门处。根据设计说明得知水表前为主管(衬熟钢管)。水表后为支管(PPR)。那从C2原理图中得知户内的冷热水支管都为DN20和DN25。但是从冷热水系统图中看。水平管都为DN32,平面图中套管为之的标号为DN25和DN20。那么该是哪里的标注出问题,还有蓝色箭头1和2处该为主管还是支管,该用钢管还是PPR?减压阀冷热水系统图中标注的减压阀又该在什么位置?户型水原理图中A箭头为H+0.5那B处的标高为多少呢?是设计没标注还是怎么?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 太长了,首先看不到你平面图有标注管径,出了水井内水表的都是支管用ppr,减压阀在水井,h+0.5 就是该层层底标高+0.5