• 请问在钢筋中,汇总计算时,提示错误信息是钢的钢筋直筋长度的计算结果小于0是什么意思?

    请问在钢筋中,汇总计算时,提示错误信息是钢的钢筋直筋长度的计算结果小于0是什么意思?

    问题补充:不明白,具体怎么定义呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况一般出现在柱的纵筋和剪力墙垂直筋计算中。原因有很多,一般我们从影响钢筋计算的因素去考虑,软件为我们列举了几中可能,例如板的标高和厚度、梁的标高和截面尺寸等。最近我遇到这样一种情况,在钢筋计算时,也出现了长度小于0的现象。在顶层,柱高大于层高时,例如层高2.8m,柱高为3.2m。此时在绘制柱的时候,会将多出的400mm高的柱子绘制在上一层,此时汇总计算就会报上面的错误。原因是下层的柱纵筋要伸至本层一个露出长度,这个露出长度有可能大于400mm,而在计算本层钢筋时,先要减去一个下层钢筋露出长度,所以就会出现钢筋计算结果小于0的情况。 解决方法:遇到这种结构,如果把柱子分开画,即使计算结果不小于0,那计算结果也是不正确的,因为柱钢筋从2.8m处断开了,实际中,柱子的钢筋是直接伸直柱顶的。所以我们在绘制柱子的时候,可以直接将柱子的高度修改为3200mm进行绘制